SBB / RhB Fahrleitungen

  • Hallo Zusammen
    Ich weiss das aus den SBB Fahrleitungen 13000 - 16000 Volt herausgibt, weis jemand von euch wieviel Ampere die SBB oder die RhB Fahrleitung herausgibt? Ich habe gelesen das eineSBB Re 4/4 II bis zu rund 3000 Ampere Aufnehmen kann, heisst das, dass die Fahrleitung auch um die 3000 Ampere rausgibt?

    Bahnsinnige Grüsse aus dem schönen Kanton Schwyz
    Michel

    Einmal editiert, zuletzt von lehcim (3. Dezember 2006 um 00:31)

  • Hallo Michel

    Zitat

    Ich habe gelesen das eineSBB Re 4/4 II bis zu rund 3000 Ampere Aufnehmen kann

    Die 3 kA sind für die Fahrleitung ziemlich die obere Grenze.
    Bei den Loks sind ca. 300 A maximalwerte
    Hier einige Angaben: SBB Re 460 Die Primärwicklung ist fur 15kV 360 A = 5400 kVA ausgelegt.
    Re 4/4 II 15 kV / 310 A = 4600 kVA
    RhB Ge 4/4 III 11 kV / 280 A = 3080 kVA

    En herzliche Gruess
    Georg